1.机房为什么要使用防火隔断?
随着信息科技化的飞速发展,机房作为现代社会的数控中心,具有不可替代的核心地位,因此,在机房装修或改建工程中,机房隔断墙的设计与施工都有更严格的要求。依照国家标准50174-2008《电子信息系统机房设计规范》中的条文描述来看,规定机房需使用防火隔断。建设部101号文中也明确表示规范中的第6.3.2、6.3.3等为强制性条文。
其中6.3.2条规定“电子信息系统机房的耐火等级不能低于2级”;
6.3.3条规定“当A级或B级电子信息系统机房位于其他建筑物内时,主机房与其它部位之间应设置不低于2小时的隔墙,隔墙上的门应采用甲级防火门”;
6.1.5条也提到“主机房和辅助区不应布置在用水区域的垂直下方”等要求。
2.在机房安装防火隔断应注意的要点
在机房建设设计中,考虑的到机房设备在不停的运转中难免会发生短路而导致火灾,需要选用A类防火隔断以满足“耐火极限不低于2小时”的防火要求。玻璃防火隔断不仅能起到防火作用,又有方便对信息机房的进行监控和管理,成为多数机房的选择。
首先玻璃防火隔断不是单单只有玻璃防火,那样框架采用不具备耐火性的铝型材框架也达不到机房的防火要求,因为铝合金型材的熔点较低(600℃左右),在火的高温作用下,其力学性能会随温度升高而降低,通常在15分钟左右就会丧失承重能力,从而导致防火玻璃也失去防火效果。所以需要选用熔点较高的钢型材(约为1500℃)作为防火隔断的框架。
其次就是注意机房电子设备元件线路较多,为满足规范中6.1.5条提到的“主机房和辅助区不应布置在用水区域的垂直下方”,不可选择C类防火隔断(加喷淋) 作为机房隔断,需要选用A类防火隔断断以满足“耐火极限不低于2小时”的防火要求。除上述要求外,还需要注意密封性能,即在火灾发生时的一定时间内亦要有较好的密封效果。整个系统的防火性和密封性要合理有效的阻挡火灾产生的烟气,避免形成烟囱效应,是控制火势蔓延的根本。总而言之,机房防火隔断的设计需要考虑到防火的方方面面,不容小觑。